土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 桩基检测方案(第一部分)

桩基检测方案(第一部分)

发布于:2021-08-27 16:00:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

一、检测目的及原理



1、静载荷试验
静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法,它直接模拟将来桩基受力条件,旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时,利用反力装置,采用油压千斤顶加载,用连于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定系数换算荷载,试验桩的沉降采用百分表测量。






2、低应变试验
低应变桩基动测技术以应力波理论为基础,利用低能量的瞬态或稳态激振法,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据桩长计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。




3、声波透射法
利用混凝土强度(f)和声速(c)之间的相关性
 f=acb        ( a、b均为回归系数)
检测混凝土质量。




4、高应变试验
高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振,使桩土发生相对位移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力。



二、检测规范



1、静载荷试验
试验参照按中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)中第4节“单桩竖向抗压静载试验”进行。
试验采用慢速维持荷载法加载,即按一定要求将荷载分级加到试桩上,每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准,然后继续加载,当达到规定的试验终止条件时,便停止加载,再分级卸载至零。
a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。
b.试验分级:采用逐级加载,每级加载量为极限承载力1/10。
c.沉降观测:每级加载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。
d.沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。
e.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。
    f.终止加载条件:
(1)         某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。
注:1.当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm。
(2)         某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准。
(3)已达到设计要求的最大加载量。
(4)当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。
g.卸载及其观测:每级卸载值为每级加载值的两倍,每级荷载维持1h,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次。
h.加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。




2、低应变试验
试验参照中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)中第8节“低应变法”进行。



3、声波透射法
试验参照中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)中第10节“声波透射法”进行。
声测管的安装埋设:
  (1)声测管一般采用钢管,其内径比径向换能器外径大10~20mm,一般宜为50~60mm。钢管段与段之间用螺纹联结法(或用套筒联结法)联结。联结钢套管约10cm长。联结处要保证联结牢靠不脱开,密封良好不漏水,联结平整不打折,管内无异物保证通畅。螺纹口应缠生胶带或带漆麻丝。
 


螺纹联结

  套筒联结
(2)声测管安装数量遵循:每桩埋设2-3根声测管。其布置如下:
  

2-3管
管与管之间上下应平行等距布置安装,一般采用一组3根等长的钢筋将声测管点焊固定,上下每隔2-3m加焊一组。声测管底部预先焊死,上端加盖,且上端口应高出桩顶300-500mm。
现场检测:
检测时,以每两根声测管为一组,三根以上以顺时针方向,两两一组。将收、发换能器分置于两个声测管中,从管顶(或管底)开始,以一定间距进行等高度的逐点对测,测试间距不宜大于250mm。



4、高应变试验
试验按中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106)中“高应变法”进行。
(1)测试方法:
在离桩顶1D~3D桩身处对称安装一对力传感器和一对加速度传感器,重锤以自由下落方式垂直打击桩顶,瞬时冲击产生的加速度和力信号通过RS-1616K型桩基动测系统放大和A/D转换,变成数字信号传给微机,信号经过计算机软件的处理后存入磁盘,同时显示实测波形。
(2)分析方法:
实测曲线拟合法(CCWAPC)是根据采集的实测曲线,在室内通过CCWAPC程序求解波动方程,得出桩的结构完整性、桩的极限承载力以及荷载与沉降关系的Q~s曲线。其计算的基本要点是通过对实测信号进行拟合实现的。分析时,先结合实际情况、资料、经验等,假定桩各单元参数、建立土阻力模型;然后以一根实测的曲线[Z*V(t)]作为桩顶边界条件输入,通过求解波动方程,反算出桩顶的另一根曲线结果[用Fc(t)表示],完成一次拟合。若计算曲线[用Fc(t)表示]和实测曲线[用Fm(t)表示]不符,则调整桩单元参数和土模型的各种参数,重新进行计算,完成下一拟合。整个拟合计算过程成为一种“实测→设定→计算→比较”的循环,直至计算曲线和实测曲线的符合程度不能进一步改善为止,此时各参数认为是最佳估算值,最终得到单桩承载力及其它桩土参数。CCWAPC法采用了连续的数学模型,它能为每一段桩身设定不同的阻力、阻尼和弹限,至于向上运动和向下运动时的土阻力和刚度也可以不等,甚至可以考虑桩身任意截面处的缺陷、桩底处的辐射阻尼以及连续锤击时的残余应力影响等。CCWAPC程序还可以将拟合完毕的总阻力划分成静阻力和动阻力两部分,然后绘制模拟试验的Q~s曲线和桩周摩阻力分布图。
CCWAPC分析软件输出的结果内容包括:
①应力和速度曲线;
②计算阻力分布和桩基受极限载荷作用下的应力分布;
③最佳的各种拟合曲线;
④模拟静荷载试验的桩顶沉降~荷载曲线和桩底沉降~荷载曲线。



  • abuhan
    abuhan 沙发

    总结的不错,最可靠的静载试验,但是最花时间,最贵,最麻烦。

    各种方式的具体检测数量,规范有规定

    2021-09-30 15:53:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

九江市中心城区下垫面变化及其径流响应

九江市中心城区下垫面变化及其径流响应 孙蓝心1,2,夏军1,3,佘敦先1,2,胡辰1,2 (1.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉430072;2.海绵城市建设水系统科学湖北省重点实验室,武汉430072;3.中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室,北京100010)

回帖成功

经验值 +10