求教-输水上山
求教-输水上山
半山腰有一管理房和厕所,甲方想从山脚下将市政水输上来,高差约52m,请问要用多大的管,多大的加压泵?
加压泵放在什么位置比较好?管是沿道路铺设还是沿最短距离铺设好?
另外山上厕所的污水大家通常怎么解决?
小弟新手,非常感谢!!!
发布于
2008-03-14 11:08:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhuzhongping_200
用水量不大,就一个10个蹲位的厕所和一个30平方的小卖部及120平方的办公室,我想办公室应该不用水吧!
山腰用水点距山下市政水接点约3.5KM,高差52m.
请再半帮
2008-03-15 16:12:15
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
1、想要解决供水管径和加压泵选型问题,必须提供以下资料:半山腰用户的用水量?供水点来自何处?附近供水系统基本情况?供水点距供水用户的距离及沿线地形条件?
2、为方便施工及检修,供水管线应沿道路敷设,如果现状有利,条件许可,也可沿最短距离敷设。
3、结合当地实际情况和环保部门要求,山上污水可采取以下措施:
(1)如山下有排水系统可直排;(2)如山下无排水系统,可设置化粪池简易处理后外排;(3)如果环保部门要求处理,可采用埋地式一体化处理设备,处理达标后外排。
2008-03-15 13:51:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhuzhongping_200
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
75
粉丝
2
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.6 万条内容 · 801 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
