土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【微分享】综合医院中哪些属于有创检查?

【微分享】综合医院中哪些属于有创检查?

发布于:2021-08-27 09:37:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

综合医院建筑设计规范 GB51039-2014

6.7.4 血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。
1 胸腔穿刺术
2 套管胸腔闭式引流术
3 腹腔穿刺术
4 腰椎穿刺术
5 心包穿刺术
6 骨髓穿刺术
7 骨髓活检术
8 股静脉穿刺术
9 动脉穿刺术
10 静脉切开术
11 周围静脉压测定术
12 中心静脉压测定术
13 淋巴结穿刺术
14 气管插管术
15 脉搏指示持续心输出量血流动力学监测
16 血液净化临时血管通路的建立
17 右心导管检查及造影
18 心脏漂浮导管检查
19 左心导管检查及造影
20 选择性冠状动脉造影术
21 经皮冠状动脉介入治疗  
22 经皮二尖瓣球囊成形术
23 临时心脏起搏器安置术
24 永久性人工心脏起搏器植入术
25 主动脉内球囊反搏术
26 经皮肺穿刺术
27 电子支气管镜
28 胸膜活体组织检查术
29 肾穿刺活体组织检查术
30 肝穿刺活检
31 股骨髁上牵引术
32 胫骨结节牵引术
33 跟骨牵引术
34 颅骨牵引术
35 关节穿刺术
36 球结膜下注射法
37 球后注射法
38 泪道冲洗法
39 泪道扩张及探通术
40 鼓膜穿刺术
41 鼓膜切开术
42 上颌窦穿刺冲洗术
43 组织活检(切取或钳取)
44 组织活检(吸取)
45 腮腺造影
46 乳腺肿物穿刺术


设有自动喷水灭火系统的医院的分娩室、麻醉间、手术室、无菌物品储藏间是否需要设置自动喷水灭火系统?

《广州建设工程消防设计、审查难点问题解答》
1.9 : 医院工程有喷淋系统,分娩室、麻醉间、手术室、无菌物品储藏间需要设喷淋吗?
    答:根据 《建规》第8.3.3条 第8.3.4条 、《综合医院建筑设计规范》GB51039 第6.7.4条,血液病房、手术室、有创检查的设备机房不适宜设自动灭火系统,待产室、麻醉间、无菌物品储藏间、中西医药房可设自动喷水灭火系统。

《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》
5.0.20: 《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014第6.7.4条:手术室、防辐射的要求设备房消防如何设置?医院工程有喷淋系统分娩室、麻醉间、手术室、无菌物品储藏间需要设喷淋吗?
    根据 《建规》第8.3.3条、第8.3.4条 、《综合医院建筑设计规范》GB 51039第6.7.4条,血液病房、手术室、有创检查的设备机房不适宜设自动灭火系统;待产室、麻醉间、无菌物品储藏间、中西医药房可设自动喷水灭火系统。