土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂问题

制冷剂问题

发布于:2008-03-14 09:54:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
怎样判断系统是否缺少制冷剂?缺少制冷剂都有那些表现?会出现什么问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wqj13419801972
    闪电制冷 发表于 2008-3-14 11:53 系统缺少制冷剂的表现:1、低压压力低于正常值;2、回气温度高于正常值; 解释的很正确,支持你一下。
    2015-06-06 22:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳
    一般情况下,我们判断制冷剂不足有两种常用的方法:一、看液管上的视液镜,如果视液镜里出现白沫,说明缺氟。二、通过高低压,如果高低压低于正常值说明缺氟。
    还有其他的一些办法,如楼上说的就很对。
    2008-03-15 11:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多