营业前安检不合格实例:防火卷帘宽度不符合要求

发布于:2021-08-24 14:01:24 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]

佛山某公众场所营业前消防安全检查因存在防火卷帘问题,当地消防部门不同意投入使用营业,具体问题如下:

该场所把原建筑墙体改建为防火卷帘,其宽度大于防火分隔总宽度1/3,不符合《建筑设计防火规范》第6.5.3的第1项。


图片非本案


防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;
当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m