请教一个消防补风的问题?

发布于:2021-08-24 10:33:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

消防补风是针对防烟分区来说的?还是建筑防火分区来说的?

  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    地下建筑设置了消防排烟系统的走道、房间,应设消防补风系统,补风应直接取自室外;

    地上建筑设置了消防排烟系统,且建筑面积>500㎡的房间,应设消防补风系统,补风应直接取自室外。

    补风口可设置在本防烟分区内,也可设置在其他防烟分区内(即按防火分区),但应注意,设置在相邻防烟分区的补风口,补风口要与排烟口在同一个空间内,即防烟分区是采用挡烟垂壁分隔而不是隔墙。