正在加载...
主梁钢筋搭接位置不在梁长3/1处。部分搭接在梁中部位置,该如何加固处理???搭接倍数够长。可否采用单面焊接10D处理?各位经验丰富大佬,给解决解决
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
你这个没有交代清楚,是顶部钢筋还是底部钢筋。基础梁底部钢筋在中间1/2区域内都可以搭接的。
按16G图集做
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
阳台边有2.4米长下沉空调楼板,现想将空调楼板填充起来平齐阳台,空调楼板边缘封窗,但担心空调楼板承重问题,专业人士帮忙看下空调楼板能否承受重量。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句你这个没有交代清楚,是顶部钢筋还是底部钢筋。基础梁底部钢筋在中间1/2区域内都可以搭接的。
回复 举报
按16G图集做
回复 举报