主梁钢筋搭接位置不在梁长3/1处。部分搭接在梁中部位置,该如何加固处理???搭接倍数够长。可否采用单面焊接10D处理?各位经验丰富大佬,给解决解决

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • max333
    max333 沙发

    你这个没有交代清楚,是顶部钢筋还是底部钢筋。基础梁底部钢筋在中间1/2区域内都可以搭接的。

    2021-08-23 14:38:23

    回复 举报
    赞同1
  • 名段飞扬
    名段飞扬 板凳

    按16G图集做

    2021-09-06 15:35:06

    回复 举报
    赞同0