土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层框架结构基础梁

二层框架结构基础梁

发布于:2021-08-23 11:27:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

主梁钢筋搭接位置不在梁长3/1处。部分搭接在梁中部位置,该如何加固处理???搭接倍数够长。可否采用单面焊接10D处理?各位经验丰富大佬,给解决解决

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • max333
    max333 沙发

    你这个没有交代清楚,是顶部钢筋还是底部钢筋。基础梁底部钢筋在中间1/2区域内都可以搭接的。

    2021-08-23 14:38:23

    回复 举报
    赞同1
  • 名段飞扬
    名段飞扬 板凳

    按16G图集做

    2021-09-06 15:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调位楼板承重问题

阳台边有2.4米长下沉空调楼板,现想将空调楼板填充起来平齐阳台,空调楼板边缘封窗,但担心空调楼板承重问题,专业人士帮忙看下空调楼板能否承受重量。

回帖成功

经验值 +10