土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙竖向钢筋按最小配筋率设置,那什么时候底部需要设置垂直加强筋啊?

剪力墙竖向钢筋按最小配筋率设置,那什么时候底部需要设置垂直加强筋啊?

发布于:2021-08-21 10:46:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

请问剪力墙竖向钢筋按最小配筋率设置,那什么时候底部需要设置垂直加强筋啊?有什么依据吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 名段飞扬
    名段飞扬 沙发

    你所说的垂直加强筋是因为水平施工缝超限了,设计需求,按设计图纸附加钢筋!

    2021-09-06 15:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • yyz639
    yyz639 板凳

    垂直加强筋一般用在承担比较大的水平荷载的情况下,一般侧面有覆土计算需要才需要附加这种钢筋,一般剪力墙地上部分主要承担剪力为主,不用底部附加这种钢筋

    2021-08-24 09:42:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅地下室改建

别墅外侧建一个50平分米的地下室,垫层打完,做防水,直接打300厚的底板可以吗

回帖成功

经验值 +10