你说的达不到10Pa压差,是指对外面的正压差,因为除i尘机一开,产尘间压力降低,j洁净走廊漏风进产尘间,所以洁净走廊对l了。要加大产尘间的补风量。
应该是产尘房间抽风量远大于该房间送风量,于是从前室内门缝中抽走些。导致前室正压风量小,压差变小。
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
车间有四个前室 每个前室里有3-4个产尘房间 现在只要开了除尘风机 内走廊的压差就不达标 是不是总风量小了啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你说的达不到10Pa压差,是指对外面的正压差,因为除i尘机一开,产尘间压力降低,j洁净走廊漏风进产尘间,所以洁净走廊对l了。要加大产尘间的补风量。
回复 举报
应该是产尘房间抽风量远大于该房间送风量,于是从前室内门缝中抽走些。导致前室正压风量小,压差变小。
回复 举报