土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 固体制剂车间压差问题

固体制剂车间压差问题

发布于:2021-08-20 19:55:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
车间有4个前室 每个前室有3-4个产尘间  现在把负压房间的除尘机打开 洁净走廊的压差就达不到10pa 是不是总风量不够导致的啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 益元
    益元 沙发

    你说的达不到10Pa压差,是指对外面的正压差,因为除i尘机一开,产尘间压力降低,j洁净走廊漏风进产尘间,所以洁净走廊对l了。要加大产尘间的补风量。

    2021-09-05 20:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • ekinjian
    ekinjian 板凳

    应该是产尘房间抽风量远大于该房间送风量,于是从前室内门缝中抽走些。导致前室正压风量小,压差变小。

    2021-09-05 20:07:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅