正在加载...
请教个问题, 16D303-3 252~254页,两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图, 其中利用时间继电器自动轮换部分 二次图似乎有误 ? 想来想去,没法实现自动轮换。
全部回答(4 )
我还帮人家做了个四台水泵循环运行,高水位同时启动的控制箱,原因是地下室原来PLC控制箱因超时经常损坏PLC,所以改为了接触继电控制。但是有一个中间继电器触点数量超过了单个继电器所能有的数量,我使用了两个中间继电器。
你看KA5这条线路。初始状态,浮球动作应先闭合BL2,(BL3闭合则是超高水位两泵同时工作),KA3动作-(QAC1、KA1、KF1)三个都得电动作,此事水泵1工作。KF1动作后在KA5继电器回路的延时闭合触点动作,使得KA5一直处于得电状态,(其他动作不描述了),水位下降BL1动作,KA3失电,QAC1,KA1、KF1,都失电,水泵1停止。此时与初始状态不同的是KA5继电器是处于得电状态。这时水位上升BL2闭合,KA3得电动作,水泵1回路的QAC1回路虽然KA3闭合,但是KA5常闭现在是断开的(KA5继电器处于得电状态),在QAC2(水泵2)回路中KA5常开触点这时是闭合状态,所以QAC2(水泵2)回路工作(QAC2、KA2、KF2)得电,KF2得电在KA5继电器回路的延时断开触点动作,使KA5继电器回路断电,此时KA5失电,回到初始状态。水位下降BL1断开,KA3失电,QAC2、KA2、KF2失电,回到初始状态。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
