这种部位混凝土强度达到了也要回顶吗?
全部回答(10 )
如果按中建系统标准,后浇带每边应至少留两排立杆不能拆除,图中问题很多,首先是拆除后回顶的问题,再每侧至少应留两排立杆,水平杆也应搭设到位。按原理来说,后浇带未封闭前,原结构改变为悬挑结构,要根据悬挑跨度而定回顶立杆数,而且应按重梁弱板的原理去设置。
看上部的荷载,如果有材料集中堆放、重型车辆通道,就必须回顶。回顶这个动作也是不规范的,应该原有架体不能拆除。
主题
回复
粉丝
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(10 )
