土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【干货】各类管道管径汇总!

【干货】各类管道管径汇总!

发布于:2021-08-16 11:49:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

01


DN65

1.  餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓。
2.  建筑高度≤27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3.  室内消火栓应采用DN65消火栓。
4.  每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。

02


DN75

1.  自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径不宜小于DN75。
2.  自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75。

03


DN100

1.  消防水池进水管不应小于DN100。
2.  高位消防水箱溢流管的直径不应小于DN100。
3.  高位消防水箱出水管管径不应小于DN100。
4.  城镇人口小于2.5万人时,接市政管网的环状管网管径不应小于DN100,枝状管网不宜小于DN150。
5.  室外消防给水管网管道的直径不应小于DN100。
6.  室内消火栓竖管管径不应小于DN100。
7.  报警阀处的排水立管宜为DN100。
8.  减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。

04


DN150

1.  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
2.  当市政给水管网设有市政消火栓时,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓。

05


DN200

1.  连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。
2.  接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。

06


其它

1.  干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。
2.  住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
3.  水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
4.  短立管及末端试水装置的连接管径不应小于25mm。
5.  每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
6.  高位消防水箱进水管的管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
7.  干粉灭火系统中喷头的单孔直径不得小于6mm。
8.  消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
9.  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。
10.  室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小明2
    小明2 沙发

    都是消防和市政的,和论坛净化不匹配哦

    2021-09-18 15:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • zbg858
    zbg858 板凳

    很好的资料

    2021-08-30 08:40:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制药厂GMP洁净室基本常识

在药学意义上,洁净室是指符合 GMP 无菌规范的房间。由于制造业技术升级对生产环境的严苛要求,洁净实验室也被称为“高端制造业的守护神”。   什么是洁净室?   典型的洁净室   洁净室又可称作无尘室( Cleanroom ),通常用作专业工业生产或科学研究的一部分,包括制造药品,集成电路, CRT , LCD ,

回帖成功

经验值 +10