土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!

请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!

发布于:2008-03-13 21:18:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zzxjq
    zzxjq 沙发
    配电柜母排设计造型,正常情况是要经过计算选取的,要考虑输电距离,及电网等情况,不过现在一般都是套表,只考虑安全载流量。
    2008-03-21 02:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • yourimoon
    yourimoon 板凳
    国内外标准柜型在原始设计的时侯都会有相应的铜排配制规格表(基于温升、动热稳定);

    国内因为市场越来越混乱,依据也就没有了
    国外的柜子还延用着这一规矩;
    2008-03-17 13:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能转换LW5的接点图集

求接点图,方便选型号,谢谢帮忙

回帖成功

经验值 +10