在消防设施的学习中,大家经常会看到各种压力名称的出现,这些压力名词给许多学员带来了学习困惑。今天小编就把常见的压力名称进行一个汇总,欢迎小伙伴们收藏、学习和转发!
系统工作压力系指消防给水系统可能产生的最大运行压力 ,是选择管材、管件的配件等产品的重要依据之一,同时也用于确定压力管道水压强度试验的试验压力。
消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品
工作压力 等级,
应大于消防给水系统的系统工作压力 (以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性),且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于
0.60MPa 。
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:
1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压。
2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定。
3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,
应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。
4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,
应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
设计工作压力是指消防给水系统所需要的设计压力,该压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求,
也称为设计压力 。
对于采用消防水泵的系统来说,系统的设计工作压力通常是确定消防水泵工作压力的依据。
消防给水系统的工作压力,通常是指消火栓栓口、报警阀组、水流指示器、喷头等消防设施在正 额定工作状态 下承受的压力,而非设施的承压能力。
通常是指消防给水系统压力管道水压强度试验的试验压力,不同管材类型的试验压力选用应根据系统工作压力确定。
额定工作压力
,是指在满足设备正常工作需求下,设备能承受的最大工作压力 。通常情况下,实际工作压力小于或等于额定工作压力。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,最好上传附件分享!
回复 举报
感谢分享
我这边有个关于建筑施工垂直运输物流的问卷调查。非常感谢您百忙中抽空参与我们的问卷调查https://www.wjx.cn/vm/mgaadDA.aspx
拜托啦
回复 举报