土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 仪表通讯不上的处理方法

仪表通讯不上的处理方法

发布于:2021-08-12 13:02:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

安科瑞 于洋

1、若客户反馈仪表通讯不上,首先要看地址和波特率设置是否正确,若正确,则在通讯不上的总线上拆一只仪表和计算机单独通讯,若通讯正常,说明产品本身没有质量问题,此时可测量仪表的A、B端有无2V左右的电压或把仪表拆开看A端与 5V、B端与地之间有无10K的上、下拉电阻,若没有可在一条总线上的A、B端分别与 5V和地之间分别加1个10K的上、下拉电阻或更换带上下拉电阻通讯板;

2、用计算机测试若单个表也通讯不上,说明产品本身已烧坏,此时需要检查通讯口的接线,大部分是通讯口的公共端接大地导致,通讯部分正确的接线方式可参照以下两种:

a)采用三芯屏蔽线,仪表RS485的A、B端(21 22号端子)与上位机RS485的A、B端相连,公共端(23号端子)与上位机的485GND的公共端相连,屏蔽层接地,如下图1所示:

b)采用两芯屏蔽线,仪表RS485的A、B端(21 22号端子)与上位机RS485的A、B端相连,仪表的公共端不需要接线,屏蔽层接大地,如下图2所示:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.85 万条内容 · 531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力仪表在现场使用时的注意事项

安科瑞 于洋 1、同一只仪表电流信号的出线端一定要可靠接地,若不接地会造成仪表电流的显示值不正确的现象;2、若多只仪表电流信号的出线端并联再接地,会造成电流分流,同样会造成仪表出现显示不准或不加信号有电流显示的情况;3、一定要确保电流回路接线可靠,不能出现线路松动,接触不可靠的现象,否则会出现仪表电流不显示的情况。4、若现场有仪表信号显示不正常或电能计量不准,需把不良的产品记录在“现场仪表信号分析记录”上,以便详细了解现场的情况。

回帖成功

经验值 +10