既然测量数据满足规程规定,变压器的电流回路是否就是正常的呢?我们又仔细分析了四组试验数据,发现了一个小的细节。 变压器前两次试验数据,都显示 A 相绕组的直流电阻值在三相数据中是最小值。而后两次试验的数据中, A 相的直阻值却变成了最大值。考虑到温度、测试仪器等因素并不会造成测量数据大小关系的变化,我们认为尽管三相不平衡率和初值差均符合规程要求,但这种三相直阻大小关系的变化却提示电流回路存在着问题。 由于 B 、 C 两相直阻在四组数据中均相等,可以认定 B 、 C 相电流回路无异常,而问题是出在 A 相回路中。这一判断也与 A 相套管顶端发热的现象相吻合。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发