土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区排水问题(急! )

小区排水问题(急! )

发布于:2008-03-13 17:49:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给位大师
有一个占地两万平米的建筑小区,有两个大地下室连在一起,
每个大约有5000平米,地下室上面有草坪和道路,覆土只有1米,
请问各位,小区的雨水该怎样排 ,地下室上面能敷设雨水管线吗
谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jizhengyu
    jizhengyu 沙发
    我也遇到过这样的问题啦 地下车库上边覆土也只有一米 我也很挠头
    2008-06-25 14:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    雨水口管道在地下室走横管向两侧排布,沿地下室外轮廓线设埋地雨水管和检查井。
    或者象步行街那样做明沟。
    还有德国有成品的带缝隙的排水明沟和配套检查井。ACO集团的产品,大家看看。