我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发

    懂的电阻并联的道理吗?

    2021-08-10 20:29:10

    回复 举报
    赞同2
  • 秋日
    秋日 板凳

    电缆并联的条件是类型参数敷设长度各方面都相等才能等负载。盲猜 单线电流大?

    2022-05-22 19:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多