土木吧丨含钢量提高多少?《抗通规》条文对比

发布于:2021-08-09 14:15:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


    知道吗?《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021(以下简称《抗通规》)实施以后,由于分项系数的提高,构件轴压比数值变高了,但轴压比限值却没变,与《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(以下简称《抗规》)相比,轴压比更不容易满足了。



    但是,结构的刚重比可能没有变化,因为《高层建筑混凝土结构技术规程 》JGJ 3-2010 5.4.1直接定义了“重力荷载设计值”为"1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准值的组合值",跟分项系数没关系,至少新高规出来前,不会有变化。

    《抗通规》分项系数提高后,造成地震作用增大7.5%左右,构件内力也相应增大,钢筋含量也相应增加。

数据来源于基准方中






还有很多变化值得注意,比如满足条件时,特征周期不插值违反强条?


特征周期 不插值要违反强条?


明确表格是 II类场地的 基本地震加速度

这是要根据场地类别调整 基本地震加速度 ?

《抗规》

VS

《抗通规》

《抗规》

表3.2.2 抗震设防烈度和设计 基本 地震加速度 的对应关系

《抗通规》

   


承载力抗震调整系数有新增

竖向地震为主时,为啥是1?

《抗规》

VS

《抗通规》

《抗规》

    

《抗通规》

   


扩大必须抗震设防的范围


非结构构件要进行抗震设防( 不仅仅是抗震构造)


修改液化土、震陷软土中桩身配筋加强措施    


修改为均应计入扭转效应影响


修改节点核心区最低混凝土强度等级要求


水、土压、温度作用要与地震组合


《抗规》

VS

《抗通规》

《抗规》

5.4.1 

γ G ——重力荷载分项系数,一般情况应采用 1.2



《抗通规》

   


  • yyz639
    yyz639 沙发

    工程质量的提高不仅仅靠无限制的提高设计标准、无限制提高分项系数的方式来解决问题的。根本在于施工单位的水平和底层施工队伍。

    2021-08-11 14:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四角筒双向多重大跨度错位连体结构体系创新与关键技术问题探索

报告题目: 四角筒双向多重大跨度错位连体结构体系创新与关键技术问题探索

回帖成功

经验值 +10