土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 中天临时用电安全管理,看看你们项目上是不是也有这些问题?

中天临时用电安全管理,看看你们项目上是不是也有这些问题?

发布于:2021-08-06 16:40:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]


一、临时用电安全管理存在的问题


01

东北公司在建项目少有总配电柜


02

电气元件损坏、配电箱无门、安装位置不档


03

非中天标识配电箱仍在使用


04

开关箱存在的问题


05

如此的配电线路管理



二、临时用电较好的安全管理标准


01

移动式总配电室


02

二三级配电效果图


三、配电系统图讲解


※说明:
1、上述配电系统图的总配电箱(柜)与三级开关箱(除特殊情况外)是硬性标准要求,必须按此标准要求配制。
2、二级分配电箱系统图仅作为参考依据,项目可根据现场实际情况需要进行合理性配制,如分路的合理选择,开关大小选型及电流值的配制。
※注意:
总配或分配电箱配电原则一般情况下:   总隔离电流值*1.8倍≤各分路电流之和,尽量不要>2.0倍系数。


四、临时用电其它管理要点


01

临时用电资料清单


02

外电防护


03

架空线路与邻近线路或固定特的距离


04

各级配电箱内漏电保护器的选择


05

临时用电注意事项

(一)、施工现场配电箱电气元件选择要求:  
 
注意要点:
1、不得使用DZ15系列及以下的,
2、其它非DZ20、ZJZM20及KDM1系列型号的
3、未经过3C认证的非透明式断路器或漏电保护器,
4、以避免在地方上产生不必要的麻烦;
(二)、施工现场不得使用DZ47系列或相近型号的小型断路器或漏电保护器;
(三)、施工现场配电箱不得使用WCM30系列电气元件,或以“B”型开关箱的形式出现,即:   仅一个电气开关做为开关箱使用(即使同时具备短路、过载、漏电保护功能也不可以);
(四)、总配室总配柜的总隔离开关及所有其它级别配电箱内的电气元件,必须使用透明式断路器、或透明式漏电保护器;
(五)、二、三级配电箱内必须安装绝缘板(二级箱不得低于8mmm厚,开关箱不低于5mm厚咖啡色的绝缘板),配电箱内必须有接零排、接地排、出线端子排;
(六)、配电箱体厚度要求:   总配柜不低2mm,二级箱不低于1.5mm,开关箱不低于1.2mm。
(七)、总配电箱(柜)、分配电箱的各分路电流之和不宜大于总隔离的1.8倍系数,且电气元件之间的横向空间距离不得低于3cm。
(八)、配电箱箱体的大小尺寸必须按规范合理配制电气元件,箱体着色必须是大黄色,字体必须为蓝色及红色。   必须有中天建设标识,如:   中天“logo”、“中天建设”、“责任人”、“监督人”、“编号”等。
(九)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流严禁大于30mA,额定漏电动作时间严禁大于0.1s;   总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流必须大于30mA,额定漏电动作时间必须大于0.1s≦0.2s,宜使用额定漏电动作电流150mA,额定漏电动作时间0.2s,总原则必须是额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.s。


06

各种用电参数表


五、常见通病


01

总配电柜


02

二级分配电箱


  • 胜利一定
    胜利一定 沙发

    感谢楼主的真诚分享,好资料,学习一下。

    2021-08-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.65 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

官方推荐丨智能爬架助力建筑发展新时代

官方重磅报道 7月31日《新闻联播报》报道:中国建筑首座主跨千米级长江特大桥——湖北宜昌伍家岗长江大桥建成通车。在这凝聚了中国最前沿建筑技术的项目成果中,智能顶升爬架系统的作用突显的尤为重要,同时也是国内首次将智能顶升系统应用于大型桥梁领域,在项目实施落地时就吸引了人民日报、工人日报、中新网等多家官方主流媒体的争相报道,智能顶升爬架系统将助力建筑行业新时代飞速发展。 官方重点推荐 2021年东莞市住房和城乡建设局联合建筑业协会组织录制了六个“安全生产、文明施工”样板示范项目的安全管理先进经验和施工亮点视频,其中智能爬架作为样板师范项目中的一大技术亮点在多个项目中发挥了至关重要的作用,获得官方重点推荐。

回帖成功

经验值 +10