近日接到某冷库压缩机无法加载的维修。
根据用户介绍:用户一台双压机螺杆盐水机组。在使用过程中,其中一台压缩机低压保护无法启动,经检查:确定蒸发器泄露。为不影响冷库的正常运转,维修人员给机组外加一台蒸发器,这个选择无可厚非,是正确的。
可维修人员的维修方式却是错误的,维修人员对新蒸发器与机组的连接管采用的是无缝钢管,这也可以。但应对无缝钢管进行除锈处理,并且,焊接完成后还应对系统进行清扫。这些,维修人员都没有做不说,据说是因压缩机油压保护,而拆除了压缩机上的回气过滤网、油过滤网。结果现在压缩机油路被堵塞无法加载。
为此,我们对系统进行了全面清洗,并加300目装油过滤器、100目回气过滤器。同时,在连续运转72小时内更换2次冷冻机油,同时清洗过滤器。经我们维修后机组已连续运转2个月,一切正常。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
一例压缩机排气温度过低故障最近接到一冷水机组出现排气温度过低的故障,初步确定为膨胀阀开启度过大所致。对机组进行运行检查,发现冷水机组正常运转时排气温度正常,当机组出水温度达到7°C时,系统开始减载,压缩机在50%工作时,压缩机的排气温度不断降低以至于引起压缩机排气温度过低保护。经过对50%运转状态的观察发现:在压缩机50%运转时,冷水机组的出水温度不断的上升,使机组长时间在50%状态下运转,按理说压缩机在50%运转时膨胀阀的开启度应自动降低从而减少冷媒的流量,但该机组膨胀阀的调节能力非常弱,因而造成在50%运转时机组供液量过大,应更换膨胀阀。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳制冷行业现在真的是参差不齐
回复 举报