土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 合理的维修方案、不合理的结果

合理的维修方案、不合理的结果

发布于:2021-08-05 21:48:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

      近日接到某冷库压缩机无法加载的维修。

      根据用户介绍:用户一台双压机螺杆盐水机组。在使用过程中,其中一台压缩机低压保护无法启动,经检查:确定蒸发器泄露。为不影响冷库的正常运转,维修人员给机组外加一台蒸发器,这个选择无可厚非,是正确的。

      可维修人员的维修方式却是错误的,维修人员对新蒸发器与机组的连接管采用的是无缝钢管,这也可以。但应对无缝钢管进行除锈处理,并且,焊接完成后还应对系统进行清扫。这些,维修人员都没有做不说,据说是因压缩机油压保护,而拆除了压缩机上的回气过滤网、油过滤网。结果现在压缩机油路被堵塞无法加载。

      为此,我们对系统进行了全面清洗,并加300目装油过滤器、100目回气过滤器。同时,在连续运转72小时内更换2次冷冻机油,同时清洗过滤器。经我们维修后机组已连续运转2个月,一切正常。

  • 野人79
    野人79 沙发

    制冷行业现在真的是参差不齐

    2021-08-06 14:43:06

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一例压缩机排气温度过低故障

       最近接到一冷水机组出现排气温度过低的故障,初步确定为膨胀阀开启度过大所致。对机组进行运行检查,发现冷水机组正常运转时排气温度正常,当机组出水温度达到7°C时,系统开始减载,压缩机在50%工作时,压缩机的排气温度不断降低以至于引起压缩机排气温度过低保护。经过对50%运转状态的观察发现:在压缩机50%运转时,冷水机组的出水温度不断的上升,使机组长时间在50%状态下运转,按理说压缩机在50%运转时膨胀阀的开启度应自动降低从而减少冷媒的流量,但该机组膨胀阀的调节能力非常弱,因而造成在50%运转时机组供液量过大,应更换膨胀阀。

回帖成功

经验值 +10