土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这种部位钢筋高度超过保护层,怎么处理?

这种部位钢筋高度超过保护层,怎么处理?

发布于:2021-08-05 16:46:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

没见过这种情况,有没有大佬讨论一下?


.微信图片_20210805164502.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ab1300
    ab1300 沙发

    图集中这条很重要,梁上部纵筋锚固区保护层厚度小于5d,要增设门形附加钢筋,该处梁上部筋受力大,确保安全。

    另在节点区钢筋层数多,施工前应有预案,有困难应与设计交流

    2021-08-11 20:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • 土豆加地瓜

    像这种节点问题,如果按照理论上可以做,下面赶紧做弯折,但是实际操作中很难去实现,工程中很多问题处理不是理论那么规整和完美的。

    2021-08-05 19:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多