土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?

利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?

发布于:2021-08-05 10:52:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]


搭建PT串联流敏型消谐器模拟平台 

试验系统与SiC试验系统参数相同,调整图中搭建的流敏型消谐器试验平台中的参数,使之发生铁磁谐振过电压,采用示波器和电压表与电流表共同监测ABC三相电压、电流和中性点电流以及开口三角电压。 

那么利用示波器检测消谐器波形图是怎么样的呢? 

PT中性点经一次流敏型消谐器接地工况对电压互感器A、B、C三相电流的限制作用较为明显,电流最大值约为0.1A-0.2A,远低于PT保险的额定电流,可以避免电压互感器发生谐振

想要更多的了解有关消谐器谐振方面的内容,请继续关注本网站!


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

了解一下,流敏型消谐器的性能指标是怎样的吧?

       电压互感器流敏型智能消谐装置的流敏型消谐器能够实现连续快速消谐,串联安装在PT中性点与地之间的消谐器,正常运行状态下电阻为40kΩ(在10KV系统中),而PT一次绕组的阻抗则为兆欧级,因此不会对PT的各项性能产生影响,同时也未明显改变系统的各项参数。 流敏型消谐器能够实现连续快速消谐,消谐时间短,对于电气设备绝缘极为有利:基频谐振的消谐时间约为