1、电(线)缆工作电流计算公式
1)单相
I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
2)三相
I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
2、电缆允许的安全工作电流口诀
十下五(十以下乘以五)。
百上二(百以上乘以二)。
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。
七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。
裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。
3、导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)
1)铜线 S=IL÷(54.4×U)
2)铝线 S=IL÷(34×U)
I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)
4、电线线缆基础知识
1)电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;
2)电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
3)电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
4)BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;
5)BVR比BV的好处:水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;
6)国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
7)家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。
2000年后,电路设计一般是:进户线6—10mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
8)电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。
9)电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV。
10)电线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、黄绿色(地线)。
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句学习了,谢谢分享!!
回复 举报
多谢楼主
回复 举报