土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV户外布置的变电站站内运输通道的带电安全距离校验中 的虚框是怎么定义的

10KV户外布置的变电站站内运输通道的带电安全距离校验中 的虚框是怎么定义的

发布于:2021-08-04 19:19:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

请教下 关于110KV户外布置的变电站,在站内运输通道的带电安全距离校验中 的虚框是怎么定义的。图中(4500x5000)是通过什么规范确定的,查询了不少电力规范都没有确定的值。目前仅查询到交通部有个文件关于平板车辆超限运输的规定,有点类似这个虚框。跪求大佬指导出处。

微信图片_20210804191558.png

  • loveago
    loveago 沙发

    道路宽度4米,汽车车厢比轮胎宽20cm左右,所以按照4.5米校核。高度来源于普通运输车辆的高度。