土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助开利19XR离心机启动跳闸报警218,压缩机堵转电流大的问题

求助开利19XR离心机启动跳闸报警218,压缩机堵转电流大的问题

发布于:2021-08-02 17:24:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

停机有一年没用过了,冷冻油和过滤器更换后,预热一个晚上后,第二天上午才开机,压缩机启动3秒左右就跳空开了,报警218压缩机堵转电流大,查看了ISM启动柜设置参数感觉有些不对,但又不确定,望各位大师指点

型号微信图片_20210802172043.jpg

控制柜微信图片_20210802172140.jpg微信图片_20210802172002.jpg

  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    3秒钟压缩机根本就没启动起来,仔细检查压缩机和启动箱故障。