土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 气体灭火系统控制方式 防护区的设置要求!

气体灭火系统控制方式 防护区的设置要求!

发布于:2021-07-30 10:07:30 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]

01


气体灭火系统控制方式

自动控制方式

控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态

1.当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光报警信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火

2.当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,喷放气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止灭火指令的发出

手动控制方式

将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火,同时控制器立即进入灭火报警状态

应急机械

启动工作方式

用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械启动: 手动关闭联动设备并切断电源;打开对应保护区选择阀;成组或逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀,即可实施灭火

紧急启动/

停止工作方式

用于紧急状态

1.当值守人员发现火情而气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动/停止按钮,系统立即实施灭火操作

2.当气体灭火控制器发出声光报警信号并正处于延时阶段时,如发现为误报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作,避免不必要的损失

02


防护区的设置要求

划分

1.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区

2.管网灭火系统,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3

3.预制灭火系统,一个防护区的面积不宜大于500 ,且容积不宜大于1600 m3

耐火、

耐压性能

1.围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h

2.围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

泄压能力

1.应设置泄压口,并宜设置在外墙上,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上

2.有防爆泄压设施等可不设泄压口

封闭性能

喷放灭火剂前,除泄压口外的开口应能自行关闭

环境温度

不应低于-10℃



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程竣工验收现场评定准备资料清单

消防工程竣工验收现场评定准备资料 序号 资料名称 备注 1 特殊建设工程消防验收申报表 一份原件 2 建设工程消防设计备案受理凭证 一份原件 3 工程图片(含区位图、竣工后消防设施设备现场图片) 一份原件 4 建筑工程施工许可证

回帖成功

经验值 +10