土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位,楼层平面图013室旁边对着楼梯的公共通道(尽头有个公共通风区域,下面是栏杆)是否是消防凹廊

请教各位,这个是1995年造的高层, 26楼高,一户13户住户。  附上楼层平面图。请问图上标注013室旁边对着楼梯的公共通道(公共通道尽头有个公共通风区域,下面是栏杆)是否是消防凹廊?

谢谢!平面图.jpg

全部回答(4 )

  • cof1627445383303
    陆先生:谢谢您的解答。前面有信息没有写:三部电梯走道的两边有两道防烟门,电梯的对面有公共窗;两部楼梯的走道两边也有防烟门,这边我附上这个凹廊的图片,在凹廊的尽头有个通风区域,是敞开的。下面是栏杆。我想明确一下是否这个敞开的通风区域是用来消防通风,排烟的?多谢了!
    2021-08-05 15:36:05 来自 APP 评论 举报
  • 陆庭侯

    共26层、即便层高2.8m,建筑高度也≥72.8m了,疏散楼梯间因采用防烟楼梯间,并应分开设防烟前室,该防烟楼梯间前室可与消防电梯前室合用,住户通过回廊进入前室,在进入防烟楼梯间疏散,这个回廊设有排烟窗。

    凹廊是一面敞开的阳台,而上图仅有两个位置可以设外窗(或开口),排烟。

    2021-08-04 10:34:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10