这次郑州等地骤降暴雨,从事基坑设计、施工的同行页面临巨大的压力。不少正在开挖、已经开挖完成或正在主体施工的基坑,在这次暴雨侵袭之后被灌满了水。如下图所示:
今天一则郑州的紧急通知在 各个岩土群流传 ,截图如下:
关于规范建筑工地基坑降水的紧急通知
根据专家建议,现对建筑工地基坑降水提出如下要求
所有深基坑不能急于降水,抽水会造成水力差
2.立即进行地表、坑外地下水位及房屋监测,并与原始数据进行对比,同时加密监测点及监测频率。
3.基坑周围有建筑物或居民区的,严禁进行降水。经专家论证并采取措施后,才可再进行逐步降水。
读者群的诸位大佬也纷纷给出自己的意见。
读者A
加强观测 ,控制排水速度 ,分阶段排水,防止水位徒降,造成基坑失稳。
读者B
建议对已施工支护构件进行检测,确认其有效性。
读者C
基坑泡水,根据周边环境不同和地层情况,施工程度不同,要有不同的处理方式,缓降和加强周边地面沉降观测是重点。
读者D
基坑有水的话,也不要盲目排水,只要水不动,就一般不会造成坍塌,降排水不要太急,等水位降降再排水,但是人员不要站在基坑边缘;部分基坑坍塌的原因也可能有地下管道破裂的问题,等雨水退去要做一下地下空洞排查.
亲爱的读者,你怎么看?
完
以上都是一家之言,留言区才是主场。
你有什么看法?欢迎留言回复探讨
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 680 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳关键是与暴雨以前的基坑设计的周边环境、地质情况等,有没有发生重大变化。原设计已经考虑了暴雨期的坑外水位、土层参数等各种因素,现在只是坑内淹水了,就影响不是很大。新增监控项目及布点,慢速抽排降水,观测变形情况-----------
回复 举报