阳光明媚,风景正好!


某天下午,我正在工位上专心致志的看深圳项目地勘资料,冯工踱步过来:雷工,打扰下, 我天津商业楼那个项目,外审意见有一条“大悬挑构件补充竖向地震计算” 。那个楼悬挑梁才2.1m,也要计算竖向地震作用吗?


01

抗规对计算竖向地震作用规定

      
听到冯工的问题,我不禁忆往昔,梦回N年前,想起自己研究竖向地震的场景。


随即我说道:大悬挑构件计算竖向地震是个经典问题, 先看下抗规5.1.1第4款对何时需要计算竖向地震的规定:


光看这条,你依然丈二和尚摸不着头脑。耐心的翻阅一下条文说明,你便豁然开朗:


也就是说:

9度且高层,所有构件均计算竖向地震作用 (无论悬挑构件悬挑多长,均计算)!


9度且非高层,悬挑阳台和悬挑走廊的悬挑长度大于1.5m,计算阳台和走廊竖向地震作用!


8度,悬挑阳台和悬挑走廊的悬挑长度大于2m,计算阳台和走廊竖向地震作用!


实话说,连我都没做过9度的建筑。所以,对于竖向地震,你可以在脑海而非脸上烙下一个印记: 8度,大于2米的悬挑阳台和悬挑走廊,计算其竖向地震作用! 我沉稳的说道,说完看向冯工,只见她一副焦躁的表情,迫不及待的想发言。


雷工,抗规这条我还真研究过。 关键我那个商业楼在天津南开区啊,大天津了解一下,7度0.15g啊! 就算悬挑长度大于2米,也可以不计算竖向地震啊!冯工快言快语,脸上逐渐露出了质疑的表情。


02

高规对计算竖向地震作用规定


稍安勿躁!其实我话才说一半,就被你无情的打断了。 除了抗规,高规对竖向地震也有规定,还是强条呢!随后,我轻车熟路的翻到高规4.3.2第3、4款:


想要彻底搞清,还得看条文说明,条文说明中也有颜如玉:


高规这本规范说的仅是高层建筑。高层建筑不仅要满足抗规,还要满足高规。


如果是高层建筑,根据高规条文及说明可知:

9度,所有构件均计算竖向地震作用!

7度(0.15g)、8度,悬挑阳台和悬挑走廊的悬挑长度大于2m,计算阳台和走廊竖向地震作用!


比较抗规计算悬挑构件的条文,可知高规更严格。 建筑物为7度(0.15g)且悬挑阳台及悬挑走廊悬挑长度大于2m,若为高层建筑,需要计算竖向地震作用;若非高层建筑,可不计算竖向地震作用!


你这个商业楼是高层,在天津南开区(7度0.15g),阳台悬挑2.1m,当然需要计算竖向地震作用啊。 这个强条,天津审图大爷怎么会放过你呢,你还是乖乖复核一下吧! 我有条不紊的说道,说完看向冯工,只见她不再烦躁,安静了许多。


冯工没有展露半点嫌麻烦的情绪,欣然接受了要复核悬挑梁竖向地震作用这一决定。随后,她坚定的说道:雷工,我永远都记住“ 高层建筑若为7度0.15g,也须计算大于2m悬挑梁竖向地震作用 ”这句话了。


写在最后:

疫情风波未平,暴雨洪灾又临。郑州洪汛,举国关注,一线抗洪人员奋不顾身,后方捐赠驰援不绝,然而我们勠力同心,定要将这些灾难击败在身后,朝着未来大步走去。多灾多难的一年里,更加感激祖国的伟大,人民的团结,愿灾难早日退去,拨开阴霾见青天。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转载从中美澳三国设计规范角度讨论佛罗里达州倒塌建筑的设计缺陷

声明 本文是根据收集到的图纸和数据,结合现行中美澳三国设计规范对倒塌的建筑设计进行初步的分析并指出倒塌建筑的可能存在的一些设计缺陷,本文不作为任何事件分析的基础和依据。 1 背景 当地时间2021年6月24日,位于佛罗里达州的一座12层板柱结构的大楼突然发生局部坍塌。截止到2021年7月22日,事故已造成至少90人丧生,10余人仍处于失踪状态。这座住宅大厦于1981年竣工,已有四十年的使用经历,目前事故原因仍在调查中。

回帖成功

经验值 +10