断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
我只是一名刚参加工作的青工,刚接触新岗位,请大家多多帮忙。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
tdming
沙发
断路器长延时电流脱扣器整定值不大于电缆载流量即可。
2013-10-17 15:18:17
赞同0
-
lsc19590714
板凳
不同意楼上意见,因为负荷电流90A,下级开关125A,上级开关160A。这是己知条件,试想:负荷端电流超过125A时开关应动作(如果开关质量没问题)。分断后电缆线属于空负荷,有必要按上级开关160A选择电缆线吗?