正在加载...
全部回答(1 )
21个8KW的单相负载,均匀分配到三相上,每一相带7个回路,考虑同时系数 0.8,功率因数按0.8考虑,计算电流为255A,额定电流选315A 即可
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )