【问题说明】
如下图所示,原设计假定TBI梯板受力跨度9000m,导致梯板厚度350mm,计算假定偏于保守。
【问题解析】
由于TB2以及TB3梯板长向跨度6800mm小于TB1,实际受力情况为TB2、TB3对TB1有一定的支撑作用,即为板搭板受力方式,则TB1计算跨度可取TB2板中线到TB3板中线距离L, TBI ~TB3厚度依据6800mm和L长度较大值设计,原设计梯板厚350mm可优化为250mm。