电动机差动保护动作分析

发布于:2008-03-13 09:35:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请大家来分析一个问题,10kV系统母线上同时挂有一台大电动机和一台电炉变压器,当合电炉变压器的时候引起电动机的差动动作,当时电动机的差动保护的CT是两点接地的,这可能是什么原因引起的?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 沈涵
    沈涵 沙发
    实在是太赞了!谢谢分享!
    2016-01-14 12:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    1、CT是不能两点接地的
    2、在投电炉变压器时由于初时励磁需要,此刻冲击电流较大,往往引起电压的降落,电压恢复后电机相当于经历一次自启动的过程,但由于机首 机尾的保护CT的瞬态传变特性不一致,两侧的电流相位不一致,导致差流较大,因此差动动作
    可以参考电气主设备继电保护原理与应用 王维俭 (第2版)


    同意此说法
    2010-09-18 20:08:18