图集对我们学习消防规范的利器,是对规范条文更直观的表达,能帮助我们加深理解,尤其是相对较难理解的建筑防火篇结合图示理解就如虎添翼。《
<建筑设计防火规范>
图示》发布更正说明,共计8处修改,下面将18J811-1版图示更正内容进行对比如下,供大家学习交流。
建筑设计防火规范>
1、3-33页:修改平面图中尺寸标注线的位置。
更正前:
更正后:
修改原因:原图示标注线位置有误。
2、3-35页:修改3.6.10图示的注释。
更正前:
更正后:
修改原因:原图示中的注释与规范正文的原则不一致,规范并没有要求隔墙具有抗爆功能。
3、5-64页:修改5.5.17图示2中a的标注位置;增加注释(3)。
更正前:
更正后:
修改原因:原图示a的标注位置有误;增加注释(3)对高层建筑做了进一步说明完善。
4、5-66页:增加注释4。
更正前:
更正后:
修改原因:增加注释4,明确楼梯形式应根据实际工程情况确定,解决了前述图示的误会和争议。
5、5-67页:修改5.5.17图示7续中室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离的标注及该图示的注释。
更正前:
更正后:
修改原因:更改后的图示数据和规范正文表5.5.17的数据进行匹配。
6、5-78页:修改防烟楼梯灾避难层同层错位平面示意图的注释。
更正前:
更正后:
修改原因:调整了“防烟楼梯在避难层(间)的做法平面示意图”的注释,解决了原注释的错误和矛盾。
7、5-79页:修改5.5.24图示1中避难间的入口处应设置明显的指示标志索引线的位置。
更正前:
更正后:
修改原因:修正了原图示的小BUG,非原则问题。
8、5-88页:删除共用前室平面示意图中前室宽度的标注。
更正前:
更正后:
修改原因:删除了原图中共用前室平面示意图中前室宽度2.4m的标注,建规中无此要求。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 439 人订阅
阅读下一篇
杭州浦乐幼儿园杨家墩分园幼儿园位于杭州市滨江区,总建筑面积约7800㎡。滨江区作为一个拥有包括阿里巴巴等众多高新科技产业的地区,其实力在杭州各区的排名中日益增强,近年来对于教育设施的标准也不断攀升。在这样一个享受着科技进步所带来的红利、发展势头正盛的新兴城市片区,如何体现教育建筑的当代感,是建筑师要回答的第一个问题。最终,建筑师试图在有限的工期与造价条件下,以模块化构思结合快速建造方式来完成一座“吸引人”的幼儿建筑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发