土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教关于圈梁及构造柱在节点处的做法

请教关于圈梁及构造柱在节点处的做法

发布于:2008-03-13 08:42:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)

1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度
满足受拉锚固长度,如图1所示。
2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。

就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?

此外图集03G363《多层砖房钢筋混凝土抗震节点》中也有圈梁节点的做法(35~37p),描述的只是关于有构造柱节点的情况,在有构造柱节点处,图集中并不是将圈梁的纵筋锚固构造柱内,而是将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,而且在圈梁的根部对箍筋还进行了加密为6@100,不知道这是为什么?

上述两种图集的说法让我很迷惑,不知道这是为什么,应该依照那个做?一般情况下在节点处大都要设置构造柱,那么什么时候会出现无构造柱的节点情况呢?此外,还想请教一下构造柱的隔多少距离就应该设置一个呢?

以上就是我的问题,希望大家能够帮我分析分析,给我些指点,在此谢谢了!!!

1205369437905.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 大乐乐
    大乐乐 沙发
    好帖子,我也一直在纠结这个问题
    2013-08-07 09:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • godiwy
    godiwy 板凳
    按第一种做法吧。03G601图集哈。西南的
    2009-12-24 09:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范问题

规范规定,较大房间,较大洞口两侧应增设构造柱,但又没说多大的洞口是较大洞口,多大房间为较大房间,这个怎么定,哪里有这个规定, 请高手指教

回帖成功

经验值 +10