建筑设计防火规范》国家标准管理组
公津建字【2016】18号
中国移动通信集团设计院有限公司:
来函收悉。 经研究,函复如下:
本规范第5.4.13条第3款对设置在民用建筑内的柴油发电机房储油间的储存量及防火分隔要求作了规定。其中“ 总储存量不应大于1m3”是指单个储油间内的总储存量 ,本规范对于建筑内允许设置的储油间数量未作规定。
《建筑设计防火规范》国家标准管理组
2016年8月29日
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
注意了!这些消防线路暗敷预埋也要穿金属管!《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.8.5相关规定 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm; 消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享经验
回复 举报