土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 小弟新入行,求大佬告诉下喷淋管道安装检验批容量用米数还是用系统

用米数的话怎么算抽样处,用系统的话怎么算抽样处!主要是表格下面抽样的我不会写,我不知道写多少处




谢谢大哥们,大哥们身体健康万事如意年年发大财

全部回答(1 )

  • laogang19880819

    可以按一个防火分区一个系统去划分,一般管道打压也是按这个原则。具体实施一般是在开工前做一个检验批划分方案与专业监理进行下沟通,然后按审批好的划分方案来划分检验批,抽样数量按照GB50261中相关要求进行填写,比如要检查这个系统里有多少报警阀,对应这个系统里报警阀的数量。