土木在线论坛 \ 注册考试 \ 易筑教育学员区 \ 地下室顶板作为嵌固端,刚度比要满足的话,地下室的剪力墙基本满布,而且横向的剪力墙截面厚度取值已经取到350了,这样是不是代价太大了
地下室顶板作为嵌固端,刚度比要满足的话,地下室的剪力墙基本满布,而且横向的剪力墙截面厚度取值已经取到350了,这样是不是代价太大了

全部回答(1 )

  • 学习助理

    350没必要了

    地下室横向的剪力墙都加到350了,刚度比才满足2倍的关系

    2021-08-19 16:53:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

易筑教育学员区

返回版块

305 条内容 · 80 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10