土木在线论坛 \ 注册考试 \ 易筑教育学员区 \ 地上17层,首层层高3.6,其他层3.0;地下1层,层高4.2,同事做的项目,我在做后服,审查机构提了一条,地下室顶板刚度比不满足2倍,是加强地下室刚度好?还是嵌固端下移好?

地上17层,首层层高3.6,其他层3.0;地下1层,层高4.2,同事做的项目,我在做后服,审查机构提了一条,地下室顶板刚度比不满足2倍,是加强地下室刚度好?还是嵌固端下移好?

发布于:2021-06-16 15:46:16 来自:注册考试/易筑教育学员区 [复制转发]
地上17层,首层层高3.6,其他层3.0;地下1层,层高4.2,同事做的项目,我在做后服,审查机构提了一条,地下室顶板刚度比不满足2倍,是加强地下室刚度好?还是嵌固端下移好?
  • 学习助理
    学习助理 沙发

    一般都是嵌固端下移至基础 目前常见也就5米左右 再高要验算一下稳定性 用水平梁和构造柱加强整体性

    2021-08-19 16:17:19

    回复 举报