土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【图解】气体灭火系统喷头的安装

【图解】气体灭火系统喷头的安装

发布于:2021-07-12 11:26:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《气体灭火系统设计规范》

GB50370-2005节选

3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
      1 
最大保护高度不宜大于6.5m
      2
 最小保护高度不应小于0.3 m
      3 
喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m
      4
 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m
3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离
不宜大于0.5 m

地板下管网及喷头安装

防护区架空地板内喷嘴安装

顶板下管网及喷头安装

来源:消防安全驿站。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

惨烈!孟加拉国一工厂发生火灾已致52死

据外媒报道,当地时间7月8日下午,孟加拉国一家工厂遭遇大火,截至目前造成至少52人死亡,数十人受伤。 据报道,直至9日上午,工厂大火还在持续燃烧。警方称,大火迅速在这家6层高的工厂蔓延,许多工人不得不从楼上跳下。报道称,消防部门已从工厂的屋顶救出25人,但目前仍不能确定被困人数。 消防部门发言人表示:“一旦火势得到控制,我们将立刻在工厂内展开搜救行动,然后进一步确认伤亡情况。”

回帖成功

经验值 +10