土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风、空调系统风管内的空气流速

通风、空调系统风管内的空气流速

发布于:2021-07-12 10:29:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。

一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2

风管类别

钢板及非金属风管

砖及混凝土风管

干管

6~14

4~12

支管

2~8

2~6

2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。

通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3

部位

推荐风速

最大风速

居住建筑

公共建筑

工业建筑

居住建筑

公共建筑

工业建筑

风机吸入口

风机出口

3.5

5.0~8.0

4.0

6.5~10.0

5.0

8.0~12.0

4.5

8.5

5.0

7.5~11.0

7.0

8.5~14.0

主风管

支风管

从支管上接出的风管

3.5~4.5

3.0

2.5

5.0~6.5

3.0~4.5

3.0~3.5

6.0~9.0

4.0~5.0

4.0

4.0~6.0

3.5~5.0

3.0~4.0

5.5~8.0

4.0~6.5

4.0~6.0

6.5~11.0

5.0~9.0

5.0~8.0

新风入口

空气过滤器

换热盘管

喷水室

3.5

1.2

2.0

4.0

1.5

2.25

2.5

4.5

1.75

2.5

2.3

4.0

1.5

2.25

4.5

1.75

2.5

3.0

5.0

2.0

3.0

3.0

3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用

暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4

部件名称

迎面风速

部件名称

迎面风速

进风百叶窗

风量大于10000 m 3 /h

风量小于10000 m 3 /h

排风百叶窗

风量大于8000 m 3 /h

风量小于8000 m 3 /h

 

2.0~6.0

2.0

 

2.5~8.0

2.5

加热盘管

1.      蒸汽和热水盘管

 

2.      电加热器

裸线式

肋片管式

 

2.5~5.0

(最小1.0,最大8.0)

 

参见生产厂家资料

参见生产厂家资料

空气过滤器

1.    板式过滤器

1)       黏性滤料

2)       干式带扩展表面,平板型(粗效)

3)       褶叠式(中效)

4)       高效过滤器(HEPA)

2.    可更换滤料的过滤器

卷绕型黏性滤料

卷绕型干式滤料

3.    电子空气过滤器

电离式

 

 

1.0~4.0

同风管风速

 

≤3.8

1.3

 

2.5

1.0

 

0.8~1.8

冷却减湿盘管

空气喷淋室

喷水型

填料型

高速喷水型

2.0~3.0

 

参见生产厂家资料

参见生产厂家资料

6.0~9.0

4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5采用。

通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5

室内允许噪声级(dB)

干管

支管

风口

25~35

35~50

50~65

65~85

3.0~4.0

4.0~7.0

6.0~7.0

8.0~12.0

≤2.0

2.0~3.0

3.0~5.0

5.0~8.0

≤0.8

0.8~1.5

1.5~2.5

2.5~3.5

注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。

②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。

5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。

高速送风系统中风管的最大允许风速 表11.5-6

风量范围(m 3 /h)

最大允许风速(m 3 /h)

风量范围(m 3 /h)

最大允许风速(m 3 /h)

100000~68000

68000~42500

12500~22500

30

25

22.5

22500~17000

17000~10000

10000~5050

20.5

17.5

15

 

6、推荐的送风机静压值,见表11.5-7

推荐的送风机静压值 表11.5-7

类 型

风机静压值(Pa)

送、排风系统

小型系统

一般系统

100~250

300~400

空调系统

小型(空调面积300m 2 以内)

中型(空调面积2000m 2 以内)

大型(空调面积大于2000m 2 以内)

高速系统(中型)

高速系统(大型)

400~500

600~700

650~1100

1000~1500

1500~2500

7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8

冷凝水管管径选择推荐值 表11.5-6

冷负荷

公称管径

冷负荷

公称管径

Q≤7kW

Q=7.1~17.6kW

Q=101~176kW

Q=177~598kW

DN=20mm

DN=25mm

DN=40mm

DN=50mm

Q=599~1055kW

Q=1056~1512kW

Q=1513~12462kW

Q>12462kW

DN=80mm

DN=100mm

DN=125mm

DN=150mm

注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。

(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

注:

(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教 消防风管在风管井内管径是否可以变化

比如1楼管径为1000x500 二楼管径变为900x500 求指教

回帖成功

经验值 +10