请问:门式刚架运算后,钢梁平面内稳定应力比为0?
请问:门式刚架运算后,钢梁平面内稳定应力比为0?
如题,有时候建好模型后运算,钢梁平面内稳定应力比为0,查看计算结果,根本没有钢梁平面内稳定应力的计算结果,不知何故?请高手指教!不胜感谢!!!!
发布于
2008-03-12 21:53:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
独立苍茫
我的是在夹层支撑为0,0表明没有参与计算,可以试试在计算长度里设置成按隅撑计算,然后把钢梁计算长度设置成隅撑计算试试看
2019-05-05 14:49:05
来自 PC
评论
举报
苏州蚂蚁
是这样的。如果按钢结构规范,单跨的是没有的,多跨的有。如果需要,就按门钢复核一下。
2017-06-08 08:00:08
来自 PC