? 项目名称: 中铁科建武汉装配式建筑产业基地——装配式办公楼
? 项目地点: 湖北省武汉市新港工业园
? 项目信息 : 本工程占地面积898.42㎡,总建筑面积4473.00㎡,建筑高度位18.9m,共5层,主体采用框架结构体系
? 装配式指标 : 75%,满足《武汉市装配式建筑装配率计算细则》的要求
? 预制构件种类: 预制柱、叠合梁、叠合板、预制楼梯、预制女儿墙、装配式内隔墙、装配式围护墙、装配式模板
? 深化设计单位 : 厦门佰地建筑设计有限公司
?装配式方案
根据《武汉市装配式建筑装配率计算细则》的要求,装配率计算公式为
本项目装配式方案的各项分值为主体结构Q1=48.09、围护墙和内隔墙Q2=10、装修和设备管线Q3=6、缺少的指标项Q4=6(无厨房)、创新项Q5=7,装配率
大于等于装配率50%,满足《武汉市装配式建筑装配率计算细则》的规定。
PKPM-PC装配式方案模型图
?项目特点
(1) BIM技术提升装配式模型精度
本项目采用协同化管理和可视化设计的BIM技术,选择多款软件完成预制构件的正向拆分和深化设计。先利用PKPM-PC软件出色的装配式模型拆分并建立预制构件钢筋预计预埋件等功能,实现实时检查与高精细化的调整,诸如双向板底筋碰撞、板底筋与梁箍筋碰撞以及最为复杂的柱梁板三者碰撞均可调整。再通过建立机电综合管线模型达成多专业机电一体化深化设计,提高预制构件深化准确率。
本项目通过多款BIM设计软件提升装配式模型精度,预制构件的深度已达到指导构件生产和施工安装的需求。
叠合板连接节点及管线预埋
PKPM-PC楼梯模型
检查前柱梁板钢筋碰撞
修改后柱梁板钢筋避让
(2) 叠合板工况便捷验算
本项目对叠合板采取了叠合板叠合面抗剪验算、桁架叠合板板端受剪承载力计算,以及预制叠合板吊装脱模验算;
①叠合板正叠合面抗剪验算采用《混凝土结构设计规范》附录H中H.0.4公式:
②叠合板斜截面受剪承载力验算采用《混凝土结构设计规范》中“不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,第6.3.3条公式:
③桁架叠合板板端受剪承载力采用《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》第5.4.2条公式:
④预制叠合板吊装脱模验算