土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抑制电力系统谐振过电压——PT一次侧中性点和地之间串联一次消谐器

抑制电力系统谐振过电压——PT一次侧中性点和地之间串联一次消谐器

发布于:2021-07-07 09:42:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

      电力系统过电压现象十分普遍。没有防范措施,随时都可能发生。经大量谐振事故数据分析,引起电网过电压原因很多。主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压 防止谐振过电压发生,谐振治理应进行必要估算和仿真实验,以采取适当措施防止谐振过电压
    目前,我国6-35kV系统中,大部分采用中性点不接系统中电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压措施,如消谐器、消谐电阻等,仍避免不了TV 烧毁、熔丝熔断的情况发生谐振过电压出现频繁,危害性较大过电压一旦发生,往往造成电气设备损坏和大面积停电事故。多年电力生产运行记载和事故分析表明,6-35KV系统中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起。其表现为谐振过电压作用时间长,所引起谐振现象原因多,给抑制谐振方面带来困难。

中性点不接运行方式在长时间的单相接单相接时接电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,严重时使电网中绝缘薄弱方放电击穿造成相间短路设备损坏和停电事故。通常情况下谐振1/21/3等分频谐振,有23 次高频谐振,还有工频谐振。若系统上有多台PT时,几种谐振同时发生,单一的消谐方式就不能彻底抑制谐振要采取多种谐振抑制方法才能有效抑制谐振过电压。

系统不仅要安装一次消谐器进行消谐,还需要实现自动跟踪和自动调谐功能。测量位移电压为主和中性点电流与电压之间相位,能够准确计算、判断、发出指令实现报警信号远送,满足无人值班需要。一边系统中性点上接入一次消谐器破坏它谐振条件,一边实时监控系统电压电流状态(即一次消谐器 微机消谐装置就能够有效抑制谐振过电压发生。避免由电压互感器铁心饱和引起谐振过电压造成TV 烧毁、熔丝熔断事故




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谐振过电压,PT柜为何要加装一次消谐器?

       一次消谐器是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消谐电网中的谐振,可限制电力系统谐振引起的过电压及单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。广泛使用在电力系统的一次消谐器,不仅保护了电压互感器及其他电力设备安全,还保障了人们的用电安全。 当6-35KV电力系统发生谐振过电压时,通常我们在PT柜中加装一次消谐器。在电磁式电压互感器一次绕组Y0接线中性点与地之间的非线性电阻器。如果是三相五柱压变电压互感器,在未接消谐器前三相五柱压变中性点“O”直接接地,接消谐器时必须将中性点(O)与地断开,消谐器接在中性点(O)与地之间。一次消谐器可垂直或水平安装。可以直接固定在压变本体的螺杆上,需将消谐器接地端与接地螺栓相连接一次消谐器与周围接地体的保持安全距离不少于2cm,采用的连接导线截面不小于5mm。

回帖成功

经验值 +10