请教各位坛友35kV电缆头制作问题。

15.jpg25.jpg13.jpg

1、图1、图2中,铜铝线鼻子与伞裙中间分别使用了冷缩套与绝缘胶带缠绕。正规做法是伞裙要包住铜铝线鼻子的压接部位(图1后面的电缆头所示)。请问现在图1、图2做法有什么风险,如何整改?

2、图1中,铜铝线鼻子未垂直于铜牌搭接。根据DLT5222关于搭接电流密度的规定,只要搭接面积超过80%肯定是满足规范要求。请问图1中的不垂直搭接可不可以,实际工程中这样不垂直搭接一般怎么处理?

3、图3中,A\B相伞裙交叉,交叉位置在B相伞裙中间位置。请问图3中交叉伞裙中间会不会放电,不加绝缘隔板的话如何处理?

4、以上电缆头均未通电,如果整改,需要把这些电缆全部截断重新做头?还是只把伞裙剥掉,截掉多余的导体、重新压接端子后,套上新的伞裙即可?