土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 求教:同型号水泵并联,其中一台水泵电流小,什么原因。

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。微信图片_20210705152624.jpg

全部回答(5 )

  • zyhem

    并联运行,5号泵扬程最大,3号泵次之,2号泵最小。2号泵降速调节扬程,功率和转速三次方成比例,其功率快速下降,电流减小。3号泵功率应大于5号,电流也如此。

    2021-07-09 21:30:09 来自 PC 评论 举报
  • 益元

    2号泵电流小,流量和扬程满足要求就可以了,变频泵本来就是调节用的。2号变频器变频了,频率变小,所以电流也变小了。

    2021-07-21 19:22:21 来自 PC 评论 举报