正在加载...
5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。
全部回答(5 )
并联运行,5号泵扬程最大,3号泵次之,2号泵最小。2号泵降速调节扬程,功率和转速三次方成比例,其功率快速下降,电流减小。3号泵功率应大于5号,电流也如此。
2号泵电流小,流量和扬程满足要求就可以了,变频泵本来就是调节用的。2号变频器变频了,频率变小,所以电流也变小了。
主题
回复
粉丝
给排水工程施工图
24.13 万条内容 · 331 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
并联运行,5号泵扬程最大,3号泵次之,2号泵最小。2号泵降速调节扬程,功率和转速三次方成比例,其功率快速下降,电流减小。3号泵功率应大于5号,电流也如此。
2号泵电流小,流量和扬程满足要求就可以了,变频泵本来就是调节用的。2号变频器变频了,频率变小,所以电流也变小了。