土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求教:相同型号水泵并联,为什么其中一台水泵电流小的离谱。

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。


微信图片_20210705152624.jpg

全部回答(4 )

  • yj蓝天

    有可能是变频导致。

    2023-07-06 08:53:06 来自 PC 评论 举报
  • 白云也悠悠

    有可能出口阀门开的小

    2023-07-03 15:20:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10