土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 反循环泥浆护壁机械成孔灌注桩施工技术,配图讲解太详细!

反循环泥浆护壁机械成孔灌注桩施工技术,配图讲解太详细!

发布于:2021-07-05 08:55:05 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]



一、工程概况


本工程的主要技术指标
1、本工程地基基础设计等级为  甲 级。中风化泥质粉砂岩为持力,桩身混凝土的保护层厚度应 ≥50mm。
2、抗压桩桩端进入持力层不小于 1D  ,抗拔桩桩端进入持力层不小于 2D      .
3、桩身成孔钻进入基岩后,每钻进  500 mm 应清孔分段取样一次;分析取样准备终孔验收.
4、桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度不得大于50mm并应立即灌注水下混凝土。
5、 4.1  本工程灌注桩的混凝土强度等级为  C35     水下混凝土.塌落度 180-220mm.
6、数量(1)支护桩:337根,(2)工程桩:1#楼:101根,2#楼:86根, 3#楼:91根, 4#楼:79根, 5#楼:126根, 6#楼:10根,2#楼:地下室216根,计:711根。


二、反循环设备:


反循环工艺原理:泥浆由泥浆池流入钻孔内,同钻渣混合,在真空泵的抽吸作用下,混合物进入钻头的进渣口,经钻杆内腔、出浆控制阀,排泄到沉渣池内,泥浆经沉淀后循环使用。
反循环:泥浆从管道的外面自然流入或泵入孔内,然后和土渣一起被抽汲到地面上来。



三、反循环钻孔灌注桩工艺流程


(一)桩位放样



四、质量控制要点


(一)桩位控制

(二)桩垂直度控制

(三)桩长度控制

(四)桩入岩深度控制

(五)桩底沉渣厚度控制

(六)桩身完整性控制

(七)桩顶标高控制

(八)质量要求



五、安全控制要点


  (一)泥浆池防护

1、施工前对施工技术人员及施工人员进行安全培训、技术交底。
2、钻孔机械就位后,应对钻机及配套设备进行全面检查。钻机安设必须平稳、牢固;钻架应架设斜撑或缆风绳。
3、由质安部配合电工定期对钻机使用电缆线进行检查,接头必须绑扎牢固,确保不透水、不漏电,挪移钻机时,不得挤压电缆。
4、钻头提到接近护筒底缘时,减速、平稳提升,防止碰撞护筒和钩挂护筒底缘。
5、对已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的,加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩。
6、吊装作业指派专人统一指挥,参加吊装的起重工要掌握作业安全要求,其他人员有明确分工。
7、吊装作业前严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性。
8、作业中遇有停电或其他特殊情况,将重物落至地面,不得悬在空中。


六、桩基施工员工作内容


1、辨识桩位,根据放出的桩位点以及铺设的钢轨,确定新开的孔的桩号。
2、按照图纸确定桩的直径、桩顶标高、轨面标高、吊筋长度、空灌高度等,如下图。

3、确认机位的摆放以及打桩顺序,处理突发状况。(跳打桩位,混凝土灌注不下去后分析情况等)。
4、识别岩样,确认是否入岩、终孔以及是否有夹层。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qiushif
    qiushif 沙发

    图文并茂,非常好,收藏一下

    2022-08-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • lx0079
    lx0079 板凳

    整个过程还是挺繁琐的。

    2022-03-14 16:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基设计优化三大招应用实例讲解,学学吧!

1.桩基设计优化三大招 桩基设计优化三大招: 桩基选型、工程前试桩、地下水位利用。 不同于设计单位精细化设计要求,地产企业桩基设计优化主要在于前期技术工作的细致,必须为设计单位提供经济、安全、有效的前置资料。 1.1桩基选型 1.1.1桩基选型: 载体桩运用 海宁宝龙世家项目位于尖山新区,场地起伏极大。其中26#、27#楼因填土较厚,原设计采用钻孔灌注桩。经研究优化,在当地首次采用载体桩。载体是由混凝土、夯实填充料、挤密土体三部分构成,通过反复填入建筑垃圾再以重锤夯实,使桩端土体得到最优的密实,达到提高承载力的目的。优化后,每栋楼桩基费用从120万元下降至44万元,降本效果明显。

回帖成功

经验值 +10