土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV变电站接地网的问题

35kV变电站接地网的问题

发布于:2021-07-03 18:10:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?

  • zh_yong999
    zh_yong999 沙发

    均压带间距为1m,与跨步电压间距相同。埋深基本上是第一条均压带为1.6m,第二条均压带为2.4m。


    2022-05-19 17:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

回帖成功

经验值 +10