土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV变电站接地网的问题

35kV变电站接地网的问题

发布于:2021-07-03 18:10:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?

  • zh_yong999
    zh_yong999 沙发

    均压带间距为1m,与跨步电压间距相同。埋深基本上是第一条均压带为1.6m,第二条均压带为2.4m。


    2022-05-19 17:04:19